| Angelski | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:26 | Сообщение # 1 |  |   Профи Город: Санкт-Петербург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 537 Репутация: 5 Статус: Offline | 300тый нового типа. Новая установка. 1 виторонд 200 125 квт с сотым витотроником. На трехсотый заведены два отопительных контура+ бойлер. При потере связи сотого с трехсотым (ошибка д5) происходит остановка насосов контуров. Как лечить? Можно ли использовать для связи обычный лон-кабель из компьютерного магазина? 
 Берегите воду- разбавляйте её
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Среда, 05.12.2012, 18:35 | Сообщение # 2 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Можно использовать сетевой компьютерный кабель (витая пара), но не ниже 5-й категории и чтобы обязательно был экранированный. И еще обратите внимание, хотя сам разъем на LON-кабеле такой же как на сетевом кабеле компьютера, но расключение проводков в нем другое. Когда будете обжимать разъемы, возмите за пример имеющийся LON-кабель и подсоедените и обожмите проводки как в нем.
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  |