| pantera769 | Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:46 | Сообщение # 1 |  | Претендент Город: москва Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:31 | Сообщение # 2 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | Понимаю, не отстанете...   529-е правила:
 http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11527/
 
 1.1.4. Правила распространяются на:
 -наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) районных тепловых станций (РТС), производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, в том числе отдельностоящих, встроенных, пристроенных и крышных;
 -газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные установки (ГРУ) и шкафные регуляторные пункты (ШРП);
 
 1.1.5. Правила не распространяются:
 -системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
 
 2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-х кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время.
 2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.
 2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
 высоту не менее 2,5 м;
 естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
 оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.
 
 2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным.
 
 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
 5.1. Общие требования
 
 5.1.1. Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности
 
 116-ФЗ
 
 К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
 а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
 б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
 в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
 г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
 д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
 средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
 средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;
 средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
 е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
 средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;
 средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;
 средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
 ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
 (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
 (см. текст в предыдущей редакции)
 средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
 средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
 средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;
 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
 3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
 4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
 5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.
 
 найдите на своём объекте хотя бы один признак ОПО... и см Приложение 2
 Предельное количество опасного вещества, т
 Воспламеняющиеся газы 200
 
 Если нет 200 тонн - не ОПО!
 
 ЗЫ: подчёркнуто мной...
 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  |