| Не могу подобрать реле для управления нагревом бойлера | 
|  | 
| 
| Angelski | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 18:35 | Сообщение # 1 |  |   Профи Город: Санкт-Петербург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 537 Репутация: 5 Статус: Offline | Имеется бойлер нагреваемый от общего теплового контура котельной. Нужно раз в неделю, ночью, нагревать его до 70 град. на два часа. Остальное время 60 град. Требуется для этой цели программируемый, недельный термостат. Дайте совет по модели и наличию в Спб. 
 Берегите воду- разбавляйте её
 |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:25 | Сообщение # 2 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | По термостатам не знаю. Понравились программируемые реле. Пробовал производства "Овен". Полнофункциональный комплекс на КНС на два насоса и 4 датчика уровня со всеми перекидками и авариями насосов занимает всего около 10% имеющейся памяти! Это при стоимости около 2000 руб. Рекомендую заняться.
 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 09:40 | Сообщение # 3 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Если программируемый, то уже не совсем термостат. Значит устройство должно иметь какой то контроллер. Для такой задачки нужно что то самое простое. К примеру Лого или Сигнетикс. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Angelski | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 10:36 | Сообщение # 4 |  |   Профи Город: Санкт-Петербург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 537 Репутация: 5 Статус: Offline | вот например: http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element341491.php требо аналог..... 
 Берегите воду- разбавляйте её
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Вторник, 04.09.2012, 18:09 | Сообщение # 5 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | А котёл-то знает, что бойлер будет греться? И в межсезонье, и летом... Я бы ковырял в направлении автоматики котельной. 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| Angelski | Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:08 | Сообщение # 6 |  |   Профи Город: Санкт-Петербург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 537 Репутация: 5 Статус: Offline | У котла одна извилина- термостат. Думать ему нечем. Котёл JASPI ECO-40. Чудо чухонской техники. На котле стоит погодозависимый автомат. Только он регулирует отдельный контур из котла. На бойлер в котле встроен т\о. 
 Берегите воду- разбавляйте её
 |  |  |  |  | 
| 
| felinus | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:56 | Сообщение # 7 |  | Претендент Город: Казань Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline | Все, что тебе нужно, это реле времени с шагами по 15 мин и два термостата до 90 градусов. реле времени есть с перекидным контактом. в отжатых лепестках идет через первый термостат, на обычную температуру, выставляешь время переключения лепестками и при их срабатывании переключается на второй, по повышенной температуре. недостаток один - не раз в неделю, а раз в сутки.
 хотя - если поискать - можно взять недельный таймер и запрограммить переключение в ночь с воскресенья на понедельник.
 термостаты - обычные капиллярные вполне подойдут
 |  |  |  |  |