Труба для ТП. Что предпочесть?
|
|
| Kass |
Дата: Среда, 29.08.2012, 09:57 | Сообщение # 21 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14619
Репутация: 82
Статус: Offline
|
Quote (Николай_Иванович) А если его (фитинг)закрыть гильзой(допустим гофрир.трубкой),ведь как- то вопрос ремонта трубопровода решать надо?
Вот уже и получится некая муфта. Об этом и речь. Важно снять всякую нагрузку на фитинг. Но я бы на гофру не надеялся. Лучше поверх обеть трубу большего диаметра.
Quote (Valeriu) Прихожу к выводу, что давление в 8 бар(испытательное) самоделками не загерметизировать. Наверное, лучшее - фитинги под пресс, принять меры
Я думаю, что нужно всткрывать трубу. Очень похоже, что она расслоилась, и менять придется какой то участок.
Все ИМХО
| | |
| |
| Александр_Первый |
Дата: Среда, 29.08.2012, 13:20 | Сообщение # 22 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10391
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Интересно-какое будет "давление" на фитинг 30 мм.слоя бетона? Как такое давление может причинить вред металлическому фитингу? Да.чуть не забыл-внутри трубы и фитинга будет жидкость под не большим,но давлением,которое,хоть не много,но компенсирует встречное давление. А не раздавит ли оно трубу изнутри и не порвёт бетон?!А?!
Мне как клоуну кажется это смешным.
| | |
| |
| RUZALIN |
Дата: Среда, 29.08.2012, 16:35 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Александр, Константин говорит не о давлений сжатия трубы верхним слоем бетона, а речь о давлений растяжения фитинга относительно насаженной трубы, при усадке бетона. Я так понимаю.
| | |
| |
| Mij-gan |
Дата: Среда, 29.08.2012, 16:40 | Сообщение # 24 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) давлений растяжения фитинга относительно насаженной трубы, при усадке бетона Не можешь пояснить, КАК ты это себе представляешь? В какие стороны растягивается фитинг (относительно трубы) при усадке бетона?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| | |
| |
| RUZALIN |
Дата: Среда, 29.08.2012, 16:50 | Сообщение # 25 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я ещё не сошёл с ума, чтобы тратить время на объяснение этих процессов
| | |
| |
| Mij-gan |
Дата: Среда, 29.08.2012, 18:13 | Сообщение # 26 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Я ещё не сошёл с ума, чтобы тратить время на объяснение этих процессов Не, ну а чего? Вон дядька Kass периодически вспоминает свой дисер - "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов", а тебе про растяжение фитинга при усадке бетона - слабО?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| | |
| |
| Valeriu |
Дата: Среда, 29.08.2012, 18:28 | Сообщение # 27 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Mij-gan, .
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| | |
| |
| Александр_Первый |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 04:41 | Сообщение # 28 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Клоуны
Сообщений: 10391
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Грешным делом,вспомнил,что когда перший раз,у себя,раскатывали трубу под аля-ТП,закатали обычную не армированную трубу метров так 600-700. Так где труба стыковалась,соединяли фитингами и для обслуживания ентих фитигов,заводили в банки и накрывали другой банкой.... Щаз вспоминаешь всё это с улыбкой от такой! Трубу раскатали по схеме-как бык поссал....
Мне как клоуну кажется это смешным.
| | |
| |
| Kass |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:06 | Сообщение # 29 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14619
Репутация: 82
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) Не можешь пояснить, КАК ты это себе представляешь? В какие стороны растягивается фитинг (относительно трубы) при усадке бетона?
"Стесненная деформация усадки бетона приводит к появлению в железобетонном элементе начальных, внутренне уравновешенных напряжений растягивающих в бетоне и сжимающих в арматуре."
http://www.oblprom.ru/article....na.html
"Значительное влияние на сопротивление сдвигу оказывают форма сечения и характер поверхности арматурного стержня. Сопротивление сдвигу стержней полосовой арматуры составляет около 20 кг/см2, квадратной около 30 кг/см2, круглого сечения — около 36 кг/см2, а сопротивление сдвигу арматуры периодического профиля достигает 60 кг/см2."
http://www.2tavr.ru/42.html
Надеюсь все понимают, что в данном случае труба выполнят роль арматуры. Усилие сдвига для круглого сечения 36 кг/см2.
Все ИМХО
| | |
| |
| Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:29 | Сообщение # 30 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Сопротивление сдвигу круглой арматуры - 36 кг/см2. А устанавливая на трубу фитинг, мы тем самым нашу "арматуру" делаем по сути "арматурой периодического профиля", увеличивая сопротивление сдвигу до 60 кг/см2.
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| | |
| |