| Газовые котлы с "функцией теплого пола" (вопрос от чайника) | 
|  | 
| 
| БАШКА | Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:44 | Сообщение # 61 |  |   Специалист Город: Серов Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 636 Репутация: 24 Статус: Offline | Mij-gan, не то чтобы не люблю...  Я стрелки Гидрологовские не люблю. А вот иногда так ТП подключаю, имхо - удобно и оправдано. Так же иногда позволяет подключить к уже существующей системе, гидравлически развязав контура - но там уже смотреть/считать надо. Quote (Mij-gan) "Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?"  
 Это да, но стрелка всё же выполняет еще другие функции. Чёрт возьми, опять все разговоры сводятся к стрелке.Quote (calmar) БАШКА, Первичное. Нагрузки на стрелку - вторичные.   
 Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 |  |  |  |  | 
| 
| calmar | Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:41 | Сообщение # 62 |  |   Претендент Город: Азов Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 95 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| un | Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:48 | Сообщение # 63 |  | Претендент Город: Мытищи Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 36 Репутация: 2 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| wasermen | Дата: Четверг, 07.07.2011, 17:14 | Сообщение # 64 |  | Специалист Город: Москва. деревня Жулебино. Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 611 Репутация: 11 Статус: Offline | Котел минимальной мощности ( с функцией : приоритет ГВС:) Протерм, Бакси, Вайлант 12квт (мож и др. есть, не знаю). Бойлер литров 120 -- 150 (можно меньше, смотря сколько желающих помыться).
 Температура греющего контура 40 (45) гр. (((( баня -- не жилое помещение, можно и по "горячим" полам попрыгать)))).
 
 Только хватит ли Вам тепла Т.П., чтоб согреть помещение? Даже если с 1го кв. метра будете снимать 80 ват.
 
 Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Четверг, 07.07.2011, 17:40 | Сообщение # 65 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Quote (un) Как решить рациональней эту задачу"Рациональней" с точки зрения техники или кошелька? С точки зрения техники - конденсационный котёл. Любой. С точки зрения кошелька - вообще любой.
   Каков режим пользования баней? Раз в неделю попариться от души или ежедневная помывка домочадцев после проведения полевых работ? Если "попариться от души" - то, на мой взгляд, горячий душ - вторичен, и проточного водонагревателя хватит. Купель с ледяной водичкой более актуальна
  Ежели "пейзан" мыть - то одноконтурный котёл с отдельным бойлером. 
 Quote (wasermen) Только хватит ли Вам тепла Т.П., чтоб согреть помещение?Ну, при "выводе" бани в рабочий режим, печки за глаза должно хватить. Да и после парилки ещё и в прогретой комнате отдыха сидеть... брррр
   
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| un | Дата: Пятница, 08.07.2011, 01:47 | Сообщение # 66 |  | Претендент Город: Мытищи Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 36 Репутация: 2 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Пятница, 08.07.2011, 04:10 | Сообщение # 67 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Quote (un)  вернемся к нашим баранам
  бараны то ваши...нам чюжёва не надо.... 30 м.Х 4 м.=120:2=60 м.
 Две ветки по 60 м. 20 трубой (15х20мм)
 И ПДУ желательно в комнате держать.
 
 Quote (un) и тогда не надо мутить никаких "подмесов" "стрелок" и прочих ваших премудростей , но стоит дорого, правильно я понимаю? Правильно.Самая простая схема будет работать без заморочек и сбоев.
 Только в СО ТП термогент залей.
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:07 | Сообщение # 68 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | В Вашем случае, при прямом подключении, возможно уйти в очень низкую температуру обратки. А это конденсат, котлу кирдык. Выход - "стрелка" со встречной циркуляцией.Quote (un) А если котел "любой" (дешевый), то без премудростей не обойтись?
 А вообще - "нафига козе баян". Коль пользоваться раз в неделю, рассмотрите электрический греющий кабель. Ну и "бочку" электрическую. Конечно, если позволяет подводимая мощность.
 
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:48 | Сообщение # 69 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (un)  и тогда не надо мутить никаких "подмесов" "стрелок" и прочих ваших премудростей Какие же тут премудрости? Трехходовой клапан нужен(практически любой) и насос. Всего то делов на 200 баксов. Если 30 м2, 20 трубой можно две петли, а можно и одну. Стрелка, ИМХО, не обязательна.
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| un | Дата: Пятница, 08.07.2011, 13:56 | Сообщение # 70 |  | Претендент Город: Мытищи Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 36 Репутация: 2 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:03 | Сообщение # 71 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | Quote (un) Если не сложно, ткни носом в схемку "стрелки со встречной циркуляцией" или лучше сюда выложи.Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП. Вряд ли она опустится ниже 35 градусов, что уже безопасно для котла...
 
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:22 | Сообщение # 72 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Quote (BAXI-Ural) Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП. Вряд ли она опустится ниже 35 градусов, что уже безопасно для котла... А бойлер то чем будете греть, при такой схеме? 35 - 45 град. подачи в ТП или я чего то не понял?
 
 Добавлено (08.07.2011, 16:22)
 ---------------------------------------------
 
 Quote (un) но везде в основном схемы на тему "как правильно увязать ТП с РО", 1. Вы не хотите покупать внешний насос и хотите обойтись встроенным в котел?
 2. Вам обязательно нужен бойлер или достаточно ГВС от двухконтурного котла?
 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Пятница, 08.07.2011, 16:57 | Сообщение # 73 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | Quote (Koba) А бойлер то чем будете греть, при такой схеме? 35 - 45 град. подачи в ТП или я чего то не понял?У всех вменяемых котлов при нагреве бойлера температура ограничена возможным максимумом...
 
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| Mij-gan | Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:57 | Сообщение # 74 |  |   Гуру Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1854 Репутация: 22 Статус: Offline | Quote (BAXI-Ural) Данная схема позволяет поднять Т обратки котла до уровня подачи ТП. По-моему, обжегшись на молоке Вы на воду дуете. Насколько я помню, вы это решение применили на котле, греющем "тёплыми полами" какой-то ангар внушительных размеров? Тут не тот случай. Тут любой котёл великоват будет для таких габаридов бани.
 
 Quote (un) Я честно лазил по форуму, искал похожий случай, ... а у меня то задача проще.Но про падение КПД у традиционных настенников при работе на низких температурах Вы вычитали
  Но вот на сколько кубометров газа больше сгорит - это вопрос открытый  При данных объёмах кажется мне, что разница в цене с конденсатником не отобьётся никогда. Исходя из этого - ставьте традиционный настенный котёл с приставным бойлером и переводите его в режим "нагрева тёплых полов". И комнатный датчик обязательно. Тогда точно (ну... с вероятностью 0,99) разница в цене не отобьётся
   Производитель? А в основном доме у Вас какой котёл стоит?
 
 "Без измерений нет испытаний!"
 "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 |  |  |  |  | 
| 
| un | Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:09 | Сообщение # 75 |  | Претендент Город: Мытищи Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 36 Репутация: 2 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:20 | Сообщение # 76 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline |   Схема-проще не куда!
 (хоть и на корейском а понятна любому мало мальски грамотному человеку
  ) Это хоть понятно?
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Jar | Дата: Суббота, 09.07.2011, 10:58 | Сообщение # 77 |  |   Мастер Город: вОлОгОдскОй я Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1019 Репутация: 6 Статус: Offline | Quote (Александр_Первый) И когда пишут 104-108% КПД.... терзают смутные сомнения.... а меня нет
 
 когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Суббота, 09.07.2011, 11:30 | Сообщение # 78 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Jar, я тоже был максималистом   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Суббота, 09.07.2011, 14:40 | Сообщение # 79 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | Quote (Mij-gan) По-моему, обжегшись на молоке Вы на воду дуете. Насколько я помню, вы это решение применили на котле, греющем "тёплыми полами" какой-то ангар внушительных размеров? Тут не тот случай. Тут любой котёл великоват будет для таких габаридов бани. Эт верно
  Еще хотелось бы обеспечить теплообменник котла максимальным протоком, - ведь предпологается работа на антифризие. Стрелка здесь очень кстати. Подмывает меня еще посоветовать накопительный газовый водонагреватель. Такие есть у BAXI - SAG2, а ТП запитатаь от рециркуляции. Правда некоторые посчитают такое решение не кошерным
   
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| Jar | Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:15 | Сообщение # 80 |  |   Мастер Город: вОлОгОдскОй я Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1019 Репутация: 6 Статус: Offline | Quote (BAXI-Ural) Правда некоторые посчитают такое решение не кошерным иногда наоборот очень кошерно от гвс*а запитать полы, и в данном случае может и все бы хорошо если б не место занимаемое накопительным газовым
 
 когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 |  |  |  |  |