| Наладка автоматики Tac2222, ГВС | 
|  | 
| 
| SterroiD | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 20:42 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Приветствую всех. Столкнулся с автоматикой TAC2222, на одном из объектов.
 Проблема в том, что на момент изменения настроек( мной вчера в 13.00) и после автоматика потдерживала установленную температуру ГВС, сегодня около 9 часов утра автоматика закрыла клапан на подаче, полностью.
 Ниже привожу часть инструкции для понимания вопроса.
 Установлен только датчик подачи ГВС.
 
 
   
 
   
 49-53 пункты не активны т.к. нет датчика обратки.
 п.53-55С
 п.54- 0
 п.55- 0
 п.56- 6v
 п.57-п.59 по умолчанию(как в инструкции).
 п.60-15с
 п.61 - установил дневнои режим с Пн по Пт с 00.00-24.00
 
 
   
 п.62 - п.65 по умолчанию (как на картинке)
 
 Эти пункты я не изменял, установки заводские, может в них кроется проблема закрытия автоматики!?
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:58 | Сообщение # 2 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | А в ручном режиме клапан работает? Какие индикаторы на приборе горят? 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 22:33 | Сообщение # 3 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Kass, ручного управления я не нашел в этой Автоматике. она упровляет электропривод TAC Forta M800 на неи нет ни каких индикаторов, шток и отсечки красна-открыт, синия-закрыт.
 на автоматике пункт 12 Установленная температура ГВС 55, пункт 11 реальные показания термодатчика.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Вторник, 02.10.2012, 01:13 | Сообщение # 4 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Ну на первой фотке, где изображен экран прибора нарисована кисть правой руки, и написано "Ручное управление". Там еще много разных интересных индикаторов. О них и спрашиваю. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:46 | Сообщение # 5 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Я понял тебя, как то в ручном режиме естьли возможность протестировать клапан на открытие и закрытие. нет такого я не нашел.
 а то что на экране есть ручнои режим, так зачем он нужет не понятно.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:14 | Сообщение # 6 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Ну так по логике это и есть ручное управление клапаном. Обычно этим способом и проверяешь, все ли в порядке с самим сервоприводом. Очевидно какие то образом этот режим активируется. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| serz1313 | Дата: Пятница, 12.10.2012, 21:40 | Сообщение # 7 |  | Претендент Город: Tallinn Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:56 | Сообщение # 8 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Quote (serz1313) P 11 что показывает?р-11 показывает температуру горячей воды
 Добавлено (23.10.2012, 16:56)---------------------------------------------
 serz1313, спасибо,сегодня интереса ради проверил приводы(гвс р-88 и отопление р-94)в ручном режиме
  ,на момент проверки р-88 начально заданна установка 5,4 -правильно ли? |  |  |  |  | 
| 
| Kajfon | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 17:11 | Сообщение # 9 |  | Претендент Город: Klaipeda Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:01 | Сообщение # 10 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Ночное понижение отопление Р06, ночное понижение ГВС Р55._ 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Kajfon | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:47 | Сообщение # 11 |  | Претендент Город: Klaipeda Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 2 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:40 | Сообщение # 12 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Так в этих программах и отключается. Можно снижение в ноль выставить. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:04 | Сообщение # 13 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Р-06 делаете 0 |  |  |  |  | 
| 
| Andrei | Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:19 | Сообщение # 14 |  | Любитель Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 235 Репутация: 2 Статус: Offline | Добавлено (25.10.2016, 10:19) ---------------------------------------------
 доброго времени суток.чтобы не плодить темы спрошу тут,контроллер ТАC 2221 на дисплее вместе с символом часов(автоматический режим)мигает символ луны(ночной режим) в мануале написано что это означает продление ночного режима,но его не продлевали ,как сделать чтоб на дисплее остался только символ часов(т.е. контроллер работал в автоматическом режиме)?
 |  |  |  |  |