| Пофасадное регулирование отопления | 
|  | 
| 
| SterroiD | Дата: Вторник, 13.07.2010, 23:59 | Сообщение # 21 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Quote (Ликр) Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последних по ходу воды в стояке отопительных приборов.  В реальности краиние стояки прибывают в постоянном температурном цейтноте. 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Среда, 14.07.2010, 00:03 | Сообщение # 22 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Quote (Ликр) Третий способ наиболее эффективен, так как п.......................................................................... При известном расходе воды, циркулирующей в системе, этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).
 При условие что это новое строительство, а не бедная реновация старого фонда, где сам черт не разберет, что за годы, "не посильным трудом было нажито" потребителем-квартирособственниками. 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Среда, 14.07.2010, 00:09 | Сообщение # 23 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Quote (Kass)  Именно постоянным расходом, что дает вам возможность качественно регулировать не по подаче, а по обратке, т.к. получаете время прохождения воды от подачи к обратке постоянным. Только если используется насос с частотником, в ином случае, не миновать перетоков и пустои траты(перетоп) теплоносителя по другим веткам.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Среда, 14.07.2010, 00:12 | Сообщение # 24 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Quote (Ликр)  Если за обраткой не следить, то может так быть, что обратка будет завышена.Не может, теплопотери и теплопередача через ограждающие конструкции, при минусовой температуре, не позволить завысить обратку.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| SterroiD | Дата: Среда, 14.07.2010, 00:15 | Сообщение # 25 |  |   Мастер Город: Йыхви Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1674 Репутация: 21 Статус: Offline | Quote (Ликр) Что делать в этом случае? (завышенная обратка) Расход установить соответственно потреблению.
 
 sterroid@newcok.ru
 Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 14.07.2010, 01:13 | Сообщение # 26 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (SterroiD) Только если используется насос с частотником, в ином случае, не миновать перетоков и пустои траты(перетоп) теплоносителя по другим веткам. Откуда возьмется перетоп, если температура теплоносителя меняется пропорционально уличной температуре? 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Ликр | Дата: Среда, 14.07.2010, 04:00 | Сообщение # 27 |  | Претендент Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 68 Репутация: 0 Статус: Offline | Quote (Kass) Откуда возьмется перетоп, если температура теплоносителя меняется пропорционально уличной температуре? Например, ошибки в расчетах СО, ошибки работы автоматики. У жителей в комнатах могут стоять (и должны) регуляторы на отопительных приборах, тогда в ИТП автоматика не успевает изменить температуру подачи, т.к. пока температура обратки опустится пройдет много времени.
 У меня по весне случай был. Потеплело, трехходовой закрылся, а температура теплоносителя на подаче выше графика на 10С. Думал клапан пропускает, потому что он закрыт, а на подаче не то что хочется. Через пару дней остыло.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:59 | Сообщение # 28 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (Ликр) Например, ошибки в расчетах СО, ошибки работы автоматики. У жителей в комнатах могут стоять (и должны) регуляторы на отопительных приборах Ошибки нужно исправлять, а еще лучше не допускать. Регуляторы на радиаторах допустимы только при отсутствии погодозависимого регулирования, и тем более недопустимо при пофасадке. Они используются в самых примитивных СО, например в лучевых аля такжикстрой. С этими регуляторами вы никогда не настроите ни ПИ, ни ПИД. Останется только П или ПД со всеми вытекающими.    Quote (Ликр) У меня по весне случай был. Потеплело, трехходовой закрылся, а температура теплоносителя на подаче выше графика на 10С. Типичная ошибка в СО. Наверное регуляторы на батареях стоят?  
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Ликр | Дата: Суббота, 17.07.2010, 10:18 | Сообщение # 29 |  | Претендент Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 68 Репутация: 0 Статус: Offline | Quote (Kass) Наверное регуляторы на батареях стоят?Стоят конвекторы, арендаторами закрыты всяким хламом. Теплоотдача низкая.
  Kass, как предложишь снижать температуру обратки в данной схеме? Считаем что насосы с частотником дают постоянный, заданный расход. 
 Добавлено (17.07.2010, 10:18)---------------------------------------------
 Задача поддерживать график разницы температур между подачей и обраткой.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:21 | Сообщение # 30 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | ИМХО если клапана на радиаторах не стоят, а регулирование треххоодовыми, то расход у вас и так будет постоянным. Далее если вы заметили, я везде делаю регулировку по обратке, а не по подаче. Это учитывает и теплосъем, и динамику теплосъема в регулировочном процессе. Очень важно правильно расчитать параметры регулировочного процесса и получите погрешность не более полуградуса. 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  |