насколько работоспособна схема?
|
|
Andrei |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:50 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
всем доброго времени суток,однотрубка п-образный стояк(подача через комнату,обратка через кухню)верхний этаж 9-этажки,радиаторы чугун(нижнее подключение),на фото подводка радиатора в комнате,на кухне(труба уходит влево) зеркальное подключение радиатора,насколько работоспособна данная схема?
| |
| |
wasermen |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:42 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Если описание верно, и на фото подача. Батарея в этой комнате должнабыть , если не "мертвой", то полуживой. А вот если подача с кухни, а на фото обратка,, то так должно греть (и греет).
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:49 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) А вот если подача с кухни, а на фото обратка Согласен. Там кто-то ошибся, скорее Andrei, .
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:51 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вот тоже самое, обратка.
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:56 | Сообщение # 5 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Gso, нее я в подвале смотрел-подача по комнатам
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:23 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) Gso, нее я в подвале смотрел-подача по комнатам Фото можете? Чёт я сомневаюсь.
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:58 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Чёт я сомневаюсь. Беру слова назад. Что-то плохо подумал. Работать будет и так и так без проблем.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:31 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Обычная однотрубная схема с П-образным стояком. Сканави, глава 6.1, рис. 6.2. стояк 4. Вижу единственное отличие , что трехходовой стоит на смешение, а у Сканави - на разделение. Но это думается связано с особенностями конструкции трехходовых кранов и к схеме как таковой отношения не имеет. Так что не сумлевайтесь - схема рабочая.
Я не 1
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 13:08 | Сообщение # 9 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Gso, wasermen, Прохожий, спасибо
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:01 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Тоже закину может кому интересно будет и не только этот вариант. Наш случай на стр 10, оба варианта.
| |
| |
БАШКА |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:43 | Сообщение # 11 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Gso, гут! Оч хорошие таблички.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |