По поводу установки комплекта регулирующий клапан + балансировочный на контур ГВС. Качество регулирования температуры будет от этого только снижаться. Особенно сильно температура будет отклоняться в случае одновременного изменения расхода в ГВС и расхода в котельном контуре, в противофазе друг к другу (то есть - в контуре ГВС растет расход, а в котельном одновременно снижается и наоборот). Плюс тут только один - ограничение расхода в контуре.
Понятно, что Вам хочется, чтобы так было. Но реализовать это возможно только при "горизонтальной" характеристике насоса "расход-напор".
Так может быть выложить последний вариант котельной? А то не понятно, что в данный момент обсуждаем.
Т.е. гиравлическое сопротивление закрытой задвижки равно нулю?
В принципе, довольно типовое решение. Действительно при таком решении подбирают насосы не на номинальную нагрузку, а на максимальную. Применение частотного регулирования действительно в стоимости котельной копейки, доли процентов. Окупается за счет экономии несколько месяцев.
Так это то и ежу понятно.